Mostrando resultados 1 at 13 de 13

Tpico: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

  1. #1

    Padro Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    Sobre o Ensaio de Penetrao Padro (SPT ? Standard Penetration Test), durante a prospeco do subsolo, correto afirmar:

    a) A perfurao do terreno sempre iniciada com a tcnica denominada percusso e lavagem, permitindo, desta forma, a coleta de amostras de metro em metro e sua devida identificao visual e tctil.
    b) Quando o solo muito fraco, de forma que a aplicao do primeiro golpe do martelo leve a uma penetrao superior a 45 cm, o resultado da cravao deve ser expresso pela relao deste golpe com a respectiva penetrao.
    c) A perfurao do terreno com trado no recomendada, mesmo acima do nvel d'gua, pois o uso do trado, tanto cavadeira como helicoidal, impede a coleta de amostras indeformadas para a identificao visual e tctil.
    d) Em funo da resistncia penetrao, o estado do solo classificado pela compacidade, quando o solo for argila ou silte argiloso ou pela consistncia, quando o solo for areia ou silte arenoso.
    e) Quando no ocorre penetrao total do amostrador, registra-se o SPT em forma de frao, por exemplo, 30/15, indicando que para os primeiros 30 cm penetrados foram necessrios apenas 15 golpes.























    Gab.: B

    Algum sabe onde est o erro na letra C? Ser na parte final "para a identificao visual e tctil" ?

    Ou ser pq ele confundiu os conceitos do SPT (mtodo mecnico) com o do trado (que manual)?
    ltima edio por fiscuzinho; Sat, 27/08/11 s 06:44 PM.

  2. #2
    Registrado em
    03/05/10
    Localizao
    Braslia/DF
    Posts
    284

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    a questo sobre o SPT, e neste ensaio no se coleta amostra indeformada, independentemente de se usar ou no trado

  3. #3
    Registrado em
    26/03/09
    Localizao
    AM - RJ
    Posts
    681

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    tiokide, quem no retira amostra indeformada a sondagem a trado ?

  4. #4

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    isso ae seo jorge... o cara viajou

    para a CESPE a amostra do SPT indeformada, apesar de na prtica n ser bem assim...

    vc sabe onde t o erro da letra C? n d pra usar trado no SPT, n?

    e na letra B... se por exemplo no primeiro golpe afundar 60cm (o martelo ficar enterrado na areia movedia em 15cm ), o N vai ser 30/60 = 0,5, n? o N pode ser um nmero no-inteiro? isso o q t querendo dizer a letra B?
    ltima edio por fiscuzinho; Sat, 27/08/11 s 11:13 PM.

  5. #5
    Registrado em
    03/05/10
    Localizao
    Braslia/DF
    Posts
    284

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    reformulando!

    a questo sobre o SPT, e neste ensaio no se coleta amostra indeformada!

    esse o erro!

    a parte final da minha afirmativa esta realmente equivocada!

    ... ahhh, e no SPT usa o trado sim! no incio da perfurao, blz?
    ltima edio por TioKide; Sat, 27/08/11 s 11:19 PM.

  6. #6
    Registrado em
    26/03/09
    Localizao
    AM - RJ
    Posts
    681

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    Citao Postado Originalmente por fiscuzinho Ver Post
    Sobre o Ensaio de Penetrao Padro (SPT ? Standard Penetration Test), durante a prospeco do subsolo, correto afirmar:
    c) A perfurao do terreno com trado no recomendada, mesmo acima do nvel d'gua, pois o uso do trado, tanto cavadeira como helicoidal, impede a coleta de amostras indeformadas para a identificao visual e tctil.

    Algum sabe onde est o erro na letra C? Ser na parte final "para a identificao visual e tctil" ?

    Ou ser pq ele confundiu os conceitos do SPT (mtodo mecnico) com o do trado (que manual)?
    fiscuzinho,
    sobre a sua pergunta, os erros desta letra c), ao meu ver, so 2 erros:

    1- dizer que no pode ser usado o trado no ensaio de SPT, mesmo acima do nvel d'gua, haja vista que justamente uma das condicionantes para fazer uso do trado: o solo no encontrar-se saturado ( molhado ).

    2- dizer que impede a coleta de amostras indeformadas para identificao visual e tctil. Esses dois ensaios, visual e ttil, so feitos em laboratrio para caracterizar previamente uma amostra de solo quanto a presena de areia, argila, silte, por exemplo. E nesses ensaios o solo pode estar destorrado.

    E quanto a afirmao do tiokide sobre a no indeformabilidade das amostras, j vi questes do cespe afirmando serem possveis retir-las de um ensaio a percusso. De cabea lembro de uma na prova de perito da PF 2002.

    Espero ter contribudo.

  7. #7
    Registrado em
    26/03/09
    Localizao
    AM - RJ
    Posts
    681

    Thumbs up Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    Citao Postado Originalmente por TioKide Ver Post
    a questo sobre o SPT, e neste ensaio no se coleta amostra indeformada, independentemente de se usar ou no trado
    Eu acho, que li e interpretei o contrrio em uma norma DNER PRO sobre o referido assunto. Repito, eu acho.
    http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNER-PRO002-94.pdf

  8. #8
    Registrado em
    03/05/10
    Localizao
    Braslia/DF
    Posts
    284

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    pesquisei um pouquinho sobre o posicionamento do Cespe, olha s:

    CESPE, PETROBRAS, 2004 - Tcn. de Proj. Constr. Mont. - Edificaes
    As sondagens so de fundamental importncia para a investigao do subsolo. Com relao a sondagens a percusso, julgue os seguintes itens.
    120 A sondagem permite a retirada de amostras de solo indeformadas a cada 1 m de profundidade.
    Gab. definitivo: E


    CESPE, STM, 2004 - Anal.Judic - Esp. Engenharia
    120 O amostrador utilizado na sondagem percusso no seria indicado para a retirada de amostras indeformadas do solo de fundao do aterro.
    Gab. definitivo: C


    para essa questo de 2002 faltou um bom RECURSO! rsrs


    Doutrina?
    do livro: Fundaes, Teoria e Prtica (Hachich) - considerado por muitos o melhor e mais completo livro acadmico sobre o assunto
    Captulo 3 - Investigaes Geotcnicas (escrito por, entre outros, Arthur Quaresma e Luciano Dcourt - Who? rsrs - quem j estudou fundaes, certamente ouviu falar muito, rsrs)

    3.2 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSO. O SPT
    A sondagem a percusso um procedimento geotcnico de campo, capaz de amostrar o subsolo. Quando associada ao ensaio de penetrao dinmica (SPT), mede a resistncia do solo ao longo da profundidade perfurada. Ao se realizar uma sondagem pretende-se conhecer:
    O tipo de solo atravessado atravs da retirada de uma amostra deformada, a cada metro perfurado.
    A resistncia (N) oferecida pelo solo cravao do amostrador padro, a cada metro perfurado.
    A posio do nvel ou dos nveis d'gua, quando encontrados durante a perfurao.

    no mesmo livro, sobre coleta de amostras indeformadas, NADA fala sobre o SPT

  9. #9
    Registrado em
    03/05/10
    Localizao
    Braslia/DF
    Posts
    284

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    Citao Postado Originalmente por seo jorge Ver Post
    Eu acho, que li e interpretei o contrrio em uma norma DNER PRO sobre o referido assunto. Repito, eu acho.
    http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNER-PRO002-94.pdf
    "Shelby" e "Denison" no compe o SPT!
    eles simplesmente usam parte do equipamento da sondagem a percusso... mas o amostrador diferente, e o mtodo de ensaio tambm !

  10. #10

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    valeu TioKide! vc conseguiu me convencer sobre a impossibilidade de coletar amostras indeformadas com o SPT! tenho uma apostila aki q fala justamente o contrrio, e que mostra somente o posicionamento da CESPE naquela questo da PF ao qual o seu jorge se referiu...

    essa questo bem polmica!

    algum saberia explicar o que seria "relao deste golpe com a respectiva penetrao." na letra b? uma resistncia (N) inferior a um, j que a penetrao maior do que o nmero de golpes?
    ltima edio por fiscuzinho; Sun, 28/08/11 s 09:53 AM.

  11. #11
    Registrado em
    03/05/10
    Localizao
    Braslia/DF
    Posts
    284

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    pela norma (NBR-6484):

    a regra geral anotar o n de golpes que fazem o amostrador avanar (ou ultrapassar) 15cm, e o respectivo avano
    ex: 6/17; (o primeiro o n de golpes, o segundo o avano)
    na sequencia anota-se o n de golpes at chegar (ou ultrapassar) 30 e 45cm, ex: (5/14 - 7/16)
    o resultado dessa sondagem seria
    6/17 - 5/14 - 7/16
    Nspt = 12 (soma dos 2 ltimos avanos)

    essa a regra!

    mas tem algumas hipteses, onde a cravao interrompida:
    - se precisar de mais de 30 golpes pra avanar um dos 3 segmentos de 15cm, anota-se: Ex: 30/11
    - se com um total de 50 golpes, no se ultrapasse os 45 cm, anota-se: Ex: 15/15 - 20/15 - 15/6
    - se com 5 golpes no ocorrer avano nenhum; Ex 5/0

    outra hiptese, e essa a resposta da questo:
    - se com o primeiro golpe se ultrapassa os 45cm, anota-se o avano: Ex: 1/52 (e exatamente o que diz a questo)
    nesse caso: Nspt = 1

  12. #12

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    obrigado pela aula, Tio!

    todas minhas dvidas sobre a questo foram sanadas!

  13. #13

    Padro Re: Ensaio de Penetrao Padro - FCC - 2010

    Ol pessoal!

    Aproveitando a interessante discusso sobre o assunto, o erro do item C no est no fato de o Ensaio SPT ser iniciado com uma perfurao trado?


    Sobre o Ensaio de Penetrao Padro (SPT ? Standard Penetration Test), durante a prospeco do subsolo, correto afirmar:

    a) A perfurao do terreno sempre iniciada com a tcnica denominada percusso e lavagem, permitindo, desta forma, a coleta de amostras de metro em metro e sua devida identificao visual e tctil.

    b) Quando o solo muito fraco, de forma que a aplicao do primeiro golpe do martelo leve a uma penetrao superior a 45 cm, o resultado da cravao deve ser expresso pela relao deste golpe com a respectiva penetrao.

    c) A perfurao do terreno com trado no recomendada, mesmo acima do nvel d'gua, pois o uso do trado, tanto cavadeira como helicoidal, impede a coleta de amostras indeformadas para a identificao visual e tctil.

    d) Em funo da resistncia penetrao, o estado do solo classificado pela compacidade, quando o solo for argila ou silte argiloso ou pela consistncia, quando o solo for areia ou silte arenoso.

    e) Quando no ocorre penetrao total do amostrador, registra-se o SPT em forma de frao, por exemplo, 30/15, indicando que para os primeiros 30 cm penetrados foram necessrios apenas 15 golpes.


    Abraos e BONS ESTUDOS!!!

Regras para Posts

  • Voc no pode postar novos tpicos
  • Voc no pode postar respostas
  • Voc no pode postar anexos
  • Voc no pode editar seus posts
  •  
quem somos
Nosso objetivo ser uma ferramenta til e gratuita preparao para concursos. Para isso, nosso foco o estudo por meio da discusso e resoluo de questes tericas e a troca de informaes a respeito de concursos em um ambiente de participao e colaborao positivas.

O Frum Concurseiros uma iniciativa particular aberta a todos que entendem e compartilham dos seus objetivos.
Quer deixar uma sugesto ou tem alguma dvida entre em contato
nossas redes